wanngs 2013-10-13 10:48:14 | 广西壮族自治区 安装 | 9459查看 9回答
电气配线中清单工程量与定额工程量的计算区别
从配电箱引出来一零一火两根线接某一层的照明器具,线路中有双联开关等,即在线路中有些地方是2根线,有的地方是3根线。在算定额工程量时应该算导线的预留长度,同时某一段长度是2根就乘以2,某一段是3就乘以3。在算导线的清单工程量时,不算导线的预留长度,导线的计算根数是2根还是按实际布线过程中的根数计算。
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
从配电箱引出来一零一火两根线接某一层的照明器具,线路中有双联开关等,即在线路中有些地方是2根线,有的地方是3根线。在算定额工程量时应该算导线的预留长度,同时某一段长度是2根就乘以2,某一段是3就乘以3。在算导线的清单工程量时,不算导线的预留长度,导线的计算根数是2根还是按实际布线过程中的根数计算。
你好,清单工程量和定额工程量的区别就是损耗这一块。具体的计量,都是你所讲的那样的,从配电箱引出来一零一火两根线接某一层的照明器具,线路中有双联开关等,即在线路中有些地方是2根线,有的地方是3根线。在算定额工程量时应该算导线的预留长度,同时某一段长度是2根就乘以2,某一段是3就乘以3。比如你这样算出来长度是100m,则这个其实是工程清单量,简单理解一下就是工程做好之后能看到的工程量。而定额量是需要考虑损耗的,比如我们江苏定额BV2.5的线,定额损耗是2%,则定额含量应该是102m。
2013-10-13 10:53:12
-
定额计算配管与清单计算完全一致,计算配线两者差异就是,定额要考虑箱体预留,清单不考虑箱体预留,祝你成功,对照一下计算规则就明白了
2013-10-13 17:56:11
-
按实际穿线工程量计算。
2013-10-16 15:55:41
-
目前工程量计算目前一致
2013-10-13 10:53:11
-
电气配线中清单工程量与定额工程量的计算规则是一样的。
2013-10-13 10:58:55
-
你好:导线的预留工程量计算是只有进入配电箱部分的导线才计算预留,线路上的不计算预留,只是乘以相应的导线根数。清单工程量与定额工程量的计算规则是一样的。
2013-10-13 11:07:29
-
2013清单规范清单编码030412004 配线工程量计算规则是:按设计图示尺寸以单线长度计算。在计算导线的清单工程量时,不计算导线的预留长度,导线的计算根数是按施工图设计根数计算。清单组价套用定额子目时的配线工程量长度应该按定额配线计算规则计算工程量。
2013-10-13 14:29:01
-
二者计算规则一样,只是计算定额工程量时不考虑预留。
2013-10-13 16:03:51
-
预留只计算配电箱部分,,中间有几根就要乘机根
2013-10-14 11:20:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看