声断残阳 2013-10-13 19:20:01 | 江西省 安装 | 1937查看 2回答
安装造价问题
1、设计说明:照明配电箱MX为嵌入式安装,箱体尺寸600*400*200MM(宽*高*厚),安装高度为下口离地面1.6M; 管线均为镀锌钢管φ20沿砖墙、顶板内暗配,顶管内标高4M;管内穿阻燃绝缘导线ZR-BV1.5MM2;采用单管荧光灯具;接地母线采用-40*4镀锌扁钢,埋深0.7米,由室外进入外墙皮后的水平长度为1米。室内外地坪无高差;单联单控暗开关安装高度为下口离地 1.4米;室外用,50*50*5镀锌角钢(单根长度2.5米)做接地极,接地电阻要求小于4欧姆;配管水平长度见图示。按定额计价。母线工程量计算公式中(1.6+0.7+0.5+5+5+2+1)×(1+3.9%)我想问一下式中0.5是什么的长度,谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据你给的图来看,这个题目中0.5应该是按照0.5的配电箱半周长考虑进去的。但是我们江苏的计量规则里,母线是不考虑配电箱半周长的,你查一下你们当地的呢?
2013-10-14 07:20:23
-
0.5是配电箱箱体的半周长,接地母线没有预留,应该去掉。
2013-10-13 19:42:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看