• 基础梁在桩端部锚固问题。

    图一 图纸要求。图二 软件默认的基础梁在桩基端部的锚固。问题: 软件默认的应该和图纸要求的应该是不符合的吧?图纸要求是锚固35d 。软件默认的就是说弯折15d而已。该怎么办?把基础梁的上下纵筋的计算公式里的“设定弯折+锚固”改成35d?如图三所示

    上下纵筋

    桩

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    与节点不符。按你说的方法是可行。

    2013-10-14 14:36:33 

  • 是不符合的,你在工程设置里面的弯钩设置修改,祝你工作顺利

    2013-10-14 14:24:31 

  • 应该按照设计图中的节点计算钢筋工程量。

    2013-10-14 14:21:52 

  • 应该按设计图的要求计算。

    处理方法是:

    1、先将桩图元进行图元存盘,然后将桩构件图元去掉;

    2、基础梁重新提取支座;

    3、再导入桩图元。

    通过这个方法,可以消除桩承台的干扰。

    以后工程的画图顺序,是先画基础梁,识别支座后,再画桩。

    2013-10-14 14:29:53 