天然呆 2013-10-15 14:38:19 | 北京市 安装 | 1444查看 2回答
引下线根数问题
在疏散指示灯,距地0.3m安装,线由屋顶引下,WL1线 NH-BV-3*2.5,但是在平面图中,管上有标注4根线的,穿4线的管——疏散指示灯——穿四线的管,即两根穿四线的管间夹了一个疏散指示灯,那么,从屋顶引下到疏散指示灯的线是三根还是四根?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果系统图标注为NNHbv3*2.5,,但是设计一般在WL1下侧设计一根1*bv2.5MM,,也就是强制点亮线,也就是共4根线,所以从屋顶引下到疏散指示灯的线是四根线
2013-10-15 14:54:41
-
同意四根的说法
2013-10-15 14:55:54