simikky 2013-10-15 19:17:44 | 北京市 安装 | 15828查看 4回答
风管防火阀扣除长度问题
分管防火阀要求扣除B+240的风管长度,请问B是指风管高度么,要是一个风管是2000*1000的矩形风管,扣除防火阀的长度为1.24m,那也扣的太多了吧,一个风管防火阀也就300mm的宽度占用。请问这个B是真的指风管的高度么?要这样施工单位不亏死了!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是的,这个B是指风管高度。定额已经综合考虑的应该不会亏吧。
2013-10-16 11:50:36
-
用图示风管的长度-风阀的长度=风管的净长度,再计算展开面积。与宽度、高度没有关系。
2013-10-16 08:36:10
-
真不知道你说的这B是什么意思
2013-10-16 15:41:15
-
B+240不知道是什么尺寸,但不会是风管高度。风管计算规则是扣除部件所占长度,就是只扣除防火阀实际长度。
2013-10-15 20:14:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看