• 楼板厚度问题

    因为我现在搞的一栋房子,楼层高为3200MM,客厅楼板厚是150MM,设计变更后为120MM,但由于没注意看变更,按图施工为150MM了,有没有什么影响???
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如果设计变更仅仅将板厚由150mm变为120mm厚,其余梁板柱配筋没变,那影响不大。估计设计变更仅对板厚做了优化,配筋未变,故无影响;至于层高变化30mm,人进入房间凭感觉是无法察觉的,除非用钢卷尺测量,通常情况不会发生类似情况,如果有客户发觉,就看你怎么跟他合理解释了。

    2013-10-16 22:44:11 

  • 板厚度、配筋只要是按原设计图施工
    室内净高相对矮了些,影响不大,浪费了些砼

    2013-10-16 12:52:53 

  • 结果是没什么影响,但是楼层净高低了,说白了影响以后的销售

    2013-10-16 13:01:13 

  • 肯定有影响,房间净高低了

    2013-10-16 12:23:33 

  • 板厚度、配筋只要是按原设计图施工

    2013-10-16 12:22:36 

  • 室内净高相对矮了些,影响不大,浪费了些砼

    2013-10-16 12:22:25 

  • 有影响的,因为楼层净高少30mm,逐户验收时验不掉,

    2013-10-16 12:31:23 

  • 肯定有影响的,一是楼面均布荷载增加了,将导致安全系数降低,另一方面从成本上考虑将会得不偿失,从用用户来说,用户肯定不愿意,直接影响用户室内净空,从设计来说,你改变了设计意图。

    2013-10-16 13:20:43 

  • 首先是房间的净高小了,分户验收时可能有问题、同样测板厚时有问题。可能对楼层自重要增加单影响不大。主要是净空问题 建议你做地坪时候做薄点

    2013-10-16 15:07:06 

  • 没问题的 因为是三米儿的层高 少五公分是看不出来的,里面只有钢筋什么的不差太大是没什么质量问题的,

    2013-10-16 15:08:17 

  • 只能说没按设计变更施工,但按图施工了,那要看混凝土是哪方供应的了,其他的问题不大。

    2013-10-16 16:19:24 

  • 分户验收时层高不足

    2013-10-16 21:02:18 

  • 板厚度、配筋只要是按原设计图施工,室内净高相对矮了些,影响不大,浪费了些砼。对整体结构基本没有影响。对后期分户验收会产生一点影响。
     

    2013-10-17 14:49:34 