9999 2013-10-16 16:15:34 | 浙江省 安装算量GQI | 1179查看 1回答
起点设置问题
两配电箱这间走向:第一只配电箱先经过导管而后进入 桥架再接导管再进入第二只配电箱。起点设置不成功是什么原因 ?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.起点设置的位置是:第1根电管进桥架的地方(桥架上),如果是桥架中间就会放不上,将此处桥架《打断》后,就能放上。
2.选择起点的位置:选择《选择起点》功能,选中电管(第2根电管),击右键,在出现的图中选择起点,确定后完成操作。
2013-10-16 16:31:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看