东华 2013-10-17 09:07:09 | 浙江省 其他专业 | 1404查看 1回答
接口形式:采用玻璃钢卡箍连接并固定,并用弹性密封圈和阻水泡沫进行密封; 这条怎样套定额?
1.管材:钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管,环刚度≥10kN/m2;2.管径:DN300;3.接口形式:采用玻璃钢卡箍连接并固定,并用弹性密封圈和阻水泡沫进行密封; 4.基础垫层:150mm片石垫层,100mm中粗砂垫层,50mm细砂垫层,中粗砂回填至管顶500mm; 5.管道闭水试验。 6.具体详见设计说明
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
安装部分 套用 管道安装卡箍连接(给水、燃气还是消防管道按照具体是什么管道就套用 什么管道) 的定额子目项, 土建部分分别套用碎石垫层、砂垫层的定额子目项;
2013-10-17 09:22:03