稻草人 2013-10-17 09:32:52 | 江苏省 土建 | 1293查看 2回答
江苏有梁式满堂基础砖侧模规则理解
江苏计价表模板工程计算规则:“砼底板面积在1000㎡内,有梁式满堂基础的反梁或地下室墙侧面的模板如用砖侧模时,砖侧模的费用应另外增加,同时扣除相应的模板面积(总量不得超过总含模量);超过1000㎡时,反梁用砖侧模,则砖侧模及边模的组合钢模应分别另列项目计算。”没能看明白1000㎡以内和以外有什么区别,这条规则不是很明白,具体想表达什么?还有,砖侧模和边模有什么区别呀,我总感觉差不多。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这两个有很大区别,
如果你是按混凝土接触面积计算模板时,完全不需要看这个说明,当你才有混凝土含量计算模板时,需要分筏板的底面积大小来考虑
小于1000m2时,砖胎膜另外增加,同时在混凝土模板含量里要减去砖胎膜的面积,
大于1000m2时,砖胎膜另外计算,在混凝土模板含量里不需要考虑扣除砖胎膜面积
2013-10-17 15:56:38
-
江苏计价表模板工程计算规则:“砼底板面积在1000㎡内,有梁式满堂基础的反梁或地下室墙侧面的模板如用砖侧模时,砖侧模的费用应另外增加,同时扣除相应的模板面积(总量不得超过总含模量);超过1000㎡时,反梁用砖侧模,则砖侧模及边模的组合钢模应分别另列项目计算。”没能看明白1000㎡以内和以外有什么区别,这条规则不是很明白,具体想表达什么?
它们还是有区别的,砼底板面积在1000㎡内,砖侧模的费用应另外增加,同时扣除相应的模板面积(总量不得超过总含模量);
超过1000㎡时,增加了边模的组合钢模应另列项目计算,取消了扣除相应的模板面积的。
2013-10-17 10:24:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看