wcm 2013-10-17 11:40:54 | 湖北省 安装 | 1564查看 5回答
请问一些暖通算量的问题
风管的制作为镀锌薄壁钢板制作,上机的时候除了要上风管的制作项,是否要需要上机一个“通风管道离心玻璃棉板”;如果要上,请问是为什么?此外金属软接头是否指的是连接风机与管的金属软管?图上显示的是否为导流片?上机该如何上机?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
管的制作为镀锌薄壁钢板制作,上机的时候除了要上风管的制作项,是否要需要上机一个“通风管道离心玻璃棉板”; 是的
此外金属软接头是否指的是连接风机与管的金属软管?是
图上显示的是否为导流片?上机该如何上机?作为主材添加
2013-10-17 11:53:35
-
管的制作为镀锌薄壁钢板制作,上机的时候要上风管的制作安装项目,离心玻璃棉板是保温材料,如果风管需要采用保温措施,你就要做套保温项目,其他如上面回答。
2013-10-17 14:38:36
-
图上显示的是导流片。
金属软接头是否指的是连接风机与管的金属软管。用于隔离风机震动的。2013-10-17 11:54:43
-
管的制作为镀锌薄壁钢板制作,上机的时候除了要上风管的制作项,是否要需要上机一个“通风管道离心玻璃棉板”? 答:不一定,按设计要求办。通风风管一般不需要保温,空调风管才需要保温。
此外金属软接头是否指的是连接风机与管的金属软管?答:是
图上显示的是否为导流片?答:的。上机该如何上机?答:套导流叶片子目,单独计算。
2013-10-17 17:15:50
-
前两个问题解答和上面哈哈的解答是一样的,第三个问题导流叶片是需要单独计算的,计算公式定额解释里面有,如果用算量软件计算,在计算设置中设置计算导流叶片后软件会自动计算。
2013-10-17 14:21:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看