• 漏电火灾报警系统

    你好,这是图纸及说明,我不清楚是不是就用一根ZR-RVS-2*2.5线穿管,连接各个(HBTK、AP-1-1、HBTT),还是每个(HBTK、AP-1-1、HBTT)都要从电气火灾监控设备出一条线分别连接共7根,期待您的回答。

    监控设

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    HBTK为剩余电流互感器,根据配电箱柜内需要监控的回路数确定数量,每台需要单独引线路至HBTT(相当于多线),不能直接入总线。

    HBTT为剩余电流监控模块,通讯线通过总线并联与控制室监控器连接,按选用规格的控制点数量分别接入HBTT信号(一般为1、4、8或16路)

    具体应参照选用设备厂家的设计手册,可参考下图理解一下

    答疑解惑

    2013-10-24 10:44:03 

  • 应该是每个都要去控制中心

    2013-10-20 22:21:40 

  • 就用一根ZR-RVS-2*2.5线穿管,连接各个(HBTK、AP-1-1、HBTT),是串联在一起

    2013-10-18 11:27:42 

  • 这个问题,涉及到消防火灾报警系统的控制方式问题,它一般分为总线控制和多线控制。总线控制是从消防报警主机输出一根总线,消防设备(如烟感、破玻按钮以及你图中的HBTK等)并联(不是串联)在该总线上;多线控制是点到点的控制,从消防报警主机输出一根线,这根线只连接一个设备。

    如上所述,你提的问题是总线控制,即:用一根ZR-RVS-2*2.5总线穿管,各个HBTK、AP-1-1、HBTT等并联在该总线上。

    2013-10-18 11:50:59 

  • 这是一套漏电检测、预防火灾的保护装置,在每个配电箱内安装HBTK电气火灾监控探测器、HBTT电气火灾监控探探头。当配电箱内发现漏电、有引起火灾危险的情况下报警。线路是ZR-RVS-2*2.5双绞线、穿线管是SC15,从电气火灾监控设备分7个回路到每个配电箱,就是每个(HBTK、AP-1-1、HBTT)都要从电气火灾监控设备出一条线分别连接共7根。

    2013-10-18 14:20:53 

  • 楼上说的非常具体。顶了!

    2013-10-21 19:06:19 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!