小小 2013-10-18 11:51:09 | 湖北省 安装算量GQI | 2421查看 8回答
可视对讲,平面图和系统图配管是PVC20...怎么弱电箱接线图可视的变成了PVC25
可视对讲,平面图和系统图配管是PVC20...怎么弱电箱接线图可视的变成了PVC25
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳弱电箱接线图可视的RVVP-4*1.0变成了PVC25应该是设计标错的,按图中的标示应该是SYWV-75-5与RVVP-4*1.0各穿各的管,不是共管的。
2013-10-24 18:11:45
-
应该提出图纸答疑让设计答复,只有设计或建设单位出具的文件可用,其他任何人的数据都是不可用的。
2013-10-18 12:03:03
-
SYWV-75-5与RVVP-4*1.0如果同路可以走一根管子,用PVC25。
2013-10-18 12:55:06
-
回答:是共管穿线吧
2013-10-18 13:06:43
-
做造价的无权修改图纸,对图纸有疑问的沟通设计进行答疑。
2013-10-18 20:08:47
-
灿灿回答的好,这只有设计单位有解释这个事的权,也是唯一有这个权的人。
2013-10-18 15:30:24
-
一般用20的管就够了,图纸差异可以问设计
2013-10-19 22:18:38
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看