雨水管道挖土方
室内外排水和污水管道,已知室内地下室顶板标高是40.3地面平均标高是41.5.管道为DN300,DN400.DN600.有办法知道挖管道土方该挖多深吗?说明没有说。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳管道埋深一般应该为当地的冰冻线以下,但管道埋深不得高与土壤冰冻线以上0.15m,找到当地的冰冻线就好办了
2013-10-18 15:05:40
-
每个地区的冬季冰冻深度不同,管道埋深可以根据当地的冰冻线深度确定,深度要考虑管道上面的荷载影响,以免损坏管道 。一般不低于600mm吧
2013-10-18 15:12:42
-
小区内排水管道最小覆土深度应根据道路的行车等级、管材受压强度、地基承载力等因素经计算确定,并应符合下列要求:
1 、小区干道和小区组团道路下的管道,其覆土深度不宜小于0.70m;
2、 生活污水接户管道埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m,且覆土深度不宜小于0.30m。(注:当采用埋地塑料管道时,排出管埋设深度可不高于土壤冰冻线以上0.50m。)
楼主不考虑车行道的话按上面的标高只考虑满足冰冻线要求就可以了。冰冻线为1.2m,埋深最少为0.7m(塑料管),如果是110的管子,则管内底为0.81m,室内外高差0.6m,如果按室内标高0.000计算则出户管标高为0.81+0.6=1.41m。
2013-10-18 15:29:51
-
网上查一下本地区的最低冻土深度,然后再加0.15米就是管顶标高
2013-10-20 12:34:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看