29****@qq.com 2013-10-20 09:25:06 | 山西省 计价软件GBQ4.0 | 597查看 6回答
焊接钢管,套定额时是使用第六章的碳钢管还是第八章的钢管(焊接
问题补充:这个高位水池在矿井的高山上,离矿井垂直高度大概55米,到底该套哪章的定额
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个属于工业用管道,所以应该套用第六章的碳钢管安装子母。
2013-10-20 12:36:43
-
应该套山西省安装工程第八册钢管焊接的相应子目
2013-10-20 09:39:37
-
不能套用八册,得用六册工业管道相应子,并注意管件安装、管道支座的计算等。
2013-10-20 10:04:38
-
它是高位水池中的管道,需要区别是民用供水管道还是工艺供水管道,民用供水管道套第八册室外管道中的钢管(焊接)就可以;工业供水管道需要套用第六册钢管安装相应定额子目。
2013-10-20 13:47:53
-
这是在第八章中套相应的子目计算的。
2013-10-20 09:28:29
-
焊接钢管,套定额时不是使用第六章的碳钢管应该是按第八章的钢管(焊接)就行了。
2013-10-20 09:26:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看