ThomasZhang 2013-10-20 11:14:31 | 山西省 其他专业 | 5394查看 2回答
路灯安装工程电缆敷设和管内穿线问题。
路灯工程中,管内穿三根电缆,两根单芯10平方的,一根单芯6平方的,定额如何套用?我套用单芯电缆穿管敷设10平方(工程量管长的2倍)和单芯6平方的(工程量等于管长),请问是否正确? 塑料电线管敷设,穿线管是DN50的,套接管是DN65的,定额会自动计算套接管工程量,但实际中套接管使用远大于这个量,请问剩余套接管如何计取?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
两根单芯10平方的(工程量×2)和一根单芯6平方的均套“单芯10mm2”定额子目。
套接管工程量不单独计算和套价,属于定额综合考虑的。
2013-10-20 11:30:01
-
你套的正确,只是套接管数量是定额综合考虑的,一般不允许调整
2013-10-20 12:26:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看