• 柱箍筋起步间距除基础顶以外其他要考虑吗

    在第三册图集中可以看到布置箍筋时,基础柱的底部需要考虑50的起步间距。而在第一册图集中却没有标注,对于第二张图片中的柱箍筋布置,除了基础柱下部需考虑50的的起步间距,其余(梁柱节点与上下部非连接部分的交界处)是不是都不需要考虑呀?(梁的箍筋布置倒是在图中可容易看到50的起步)

    柱下

    梁柱节点

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    每个楼层的起步,每个支座的起步都要考虑的

    2013-10-20 22:59:50 

  • 起步距是要考虑的,加密区非加密区之间不需要考虑任何因素。

    2013-10-20 14:30:03 