稻草人 2013-10-20 14:38:02 | 江苏省 其他专业 | 4126查看 3回答
抗震KZ边柱和角柱柱顶纵筋构造
11图集左下角:当现浇板厚度不小于100时,也可按B节点方式伸入板内锚固,且伸入板内长度不宜小于15d。 按计算规则,柱和板相交那部分属于柱,所以有点不清楚,这里伸入板内的15d是从柱内侧边起算,还是伸到柱顶开始弯折的部分(就像节点C标15d那样)起算? 其实盲点还是对定额计算规则或者清单计算规则对于梁板柱的区分同样适用于11图集中梁板柱的区分吗?问题补充:从柱外侧起算15d还是从柱内侧起算15d?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你这叫自寻烦恼,图集标的那么清楚了,还纠结什么呢,图集从哪里标工程量就从哪里开始计算,学预算千万不要去钻牛角尖,
做预算不是搞科研的,没有神九那么严肃的,
我查了11G101图集节点了,如果现浇板厚度大于100,可以参照B节点的形式,伸入板内15d是从柱内侧算起的,节点上画在柱外侧,说的很清楚,也可按B节点方式,就是参照的意思
2013-10-20 22:57:55
-
你好:图集的d节点, 这里的15d,是指当柱截面大于粱截面还是,柱子的钢筋僧入板内15d。是从内边算的。看我截图
还有你说的定额计算规则和清单计算规则,那是对图形算量来说的,对钢筋算量没影响。你确实理解错了。
2013-10-20 18:02:41
-
这里伸入板内的15d是从柱外侧-bhc算起,向里深入15d.
2013-10-20 16:10:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看