• 消防工程中管道压力试验和管网水冲洗问题?

    请问:改造工程中:1、管网水冲洗新装的管道我都算了工程量,原有的管道是不是也要算呀?2、管道压力试验,新装管道定额中含了一次试压,请问原有的管道是不是要算试压工程量呀?(我想在施工中,管道压力试验和管网水冲洗应当是新旧管道一起施工了吧?)
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 同意楼上的回答。

    2013-10-21 21:03:16 

  • 新安装的冲洗试压已经包含到新安装管道子目施工内容中,但是旧管道的冲洗试压需要办理资料,要另外计算其冲洗试压工程量。

    2013-10-22 07:51:06 

  • 不需要重复计算

    2013-10-22 09:15:33 

  • 消防管道冲洗不应该计了,压力试验应该计算一次。就是新增的不能算,因为包括在管道安装中了。

    2013-10-21 18:22:21 

  • 不需要再计算原有管道的试压和冲洗

    2013-10-21 18:07:49 