43****@qq.com 2013-10-21 19:55:14 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 492查看 2回答
防晃支架和机械三通的问题
1、第八册定额的说明中,32以下的管道包括支架制作安装,那请问这个支架是否包括防晃支架呢 2、消防自动报警系统中,若穿线的焊接钢管明配,请问是否需要除锈? 3、地下室150的消火栓主管192米,接了4根100的消火栓支管,请问这个管件是150*100正三通还是150*100机械三通呢(因为如果是机械三通则需要钢管挖眼)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、第八册定额的说明中,32以下的管道包括支架制作安装,包括防晃支架。
2、消防自动报警系统中,若穿线的焊接钢管明配,不需要除锈,定额已考虑。
3、地下室150的消火栓主管192米,接了4根100的消火栓支管,请问这个管件是150*100正三通还是150*100机械三通不能单独计算,管道安装子母已综合考虑了。
2013-10-21 20:04:55
-
1、含护晃支架。2、需要内外除锈刷漆。3、目前卡箍连接是挖眼三通。
2013-10-21 20:02:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看