天然呆 2013-10-22 13:43:32 | 北京市 安装 | 1137查看 6回答
指示灯和安全出口灯 引下线问题
指示灯或安全出口灯,两边都是线,指示灯是挂装,那么引下线怎么计算,有两种说法,1、像插座那样,线引下去再引上来。2、设一个分线盒,引下线算一次长度就行了。在实际中这里是怎么计算的?求解?问题补充:是个厂房,层高6米,指示灯距地4.5米挂装。 但是,要是层高低了怎么处理?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.在墙壁上的开关、插座、壁灯,适用方法1 。
2.在顶板上(或吊顶上)的灯具,适用方法2 。
2013-10-22 14:57:00
-
没有你说的你两种方法
你这吊装的疏散指示灯,直接在灯的位置预留灯头盒就行,接线按照你的方法2中方式
现在的高差是1.5米,定额中只包含0.3米的线,可以另外再计算1.2米的线就行了(其实灯具本身也是带一段线的)
2013-10-22 16:18:37
-
你说对了,实际中这两种做法都有,具体要看指示灯和标志灯安装高度
2013-10-22 14:44:49
-
若是暗配管,管路的长度不超过15米或直角弯不超过3个时采用方法1;若是明敷管或线,按照方法2比较节约材料。
2013-10-22 15:24:05
-
两种做法都有的,不好说
2013-10-22 20:54:28
-
一般是在灯具安装处设置接线盒,灯具线一次引下接线就行了。
2013-10-23 19:17:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看