39****@qq.com 2013-10-22 15:24:52 | 河南省 安装 | 10800查看 5回答
NH-BV-3*2.5-BVR-1*2.5-MR-KBG20-WC-CC 是什么意思?
None
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳NH为耐火型,BV为平型聚氯乙烯绝缘铜线,3*2.5是3根2.5平方线,BVR是平型聚氯乙烯绝缘软铜线,MR为金属线槽敷设,KBG是扣压式金属薄壁管敷设.CC沿顶棚敷设,WC是沿墙内敷设
2014-05-31 22:03:09
-
已采纳
这是你管线的规格和敷设方式:
NH-BV-2*2.5+BVR-1*2.5这是两种电线,应当分别计算
MR表示沿桥架敷设
KBG20表示出桥架穿扣压式电线管敷设
WC-CC表示的你的管子是沿墙和沿顶板暗敷设的
2013-10-22 15:41:43
-
已采纳耐火电线啊,NAI,HUO,BVR是多芯软线啊,地线用的
2013-10-22 20:53:15
-
已采纳
NH-BV-2*2.5+BVR-1*2.5是耐火电线和软芯线
MR是沿桥架敷设
KBG20是穿扣压式电线管敷设
WC-CC是沿墙和沿顶板暗敷设
2013-10-23 08:04:27
-
已采纳3根耐火塑铜导线NH-BV-3*2.5+1*2.5塑铜软线,MR-金属线槽敷设,出线槽配扣压式金属薄壁管(KBG20),沿墙暗敷设,CC-沿吊顶上暗敷设。
2013-10-23 18:57:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看