学徒 2013-10-22 16:08:47 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1283查看 2回答
我的台阶套做法对吗?
各位老师,我的台阶做法:1,素土夯实。2,300厚3:7灰土分两步夯实。3,60厚C15混凝土随打随抹,上撒1:1水泥砂子压实赶光。 请问一,60厚C15混凝土部分,台阶部分套4-59,模板套12-116;平台部分套1-17和1-18*3,对吗?平台部分不用套模板。 二,1:1水泥砂子压实赶光是面层的意思吗?台阶部分套1-129,换算水泥配比,平台部分套1-3吗? 三,请看截图,我套的子目和工程量代码对吗?谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
平台部分不应该套1-17及1-18子目计算的,应该套1-152(地面垫层 混凝土)计算,工程量表达式应该为PTSPTYMJ*0.06;
另外,台阶下面一般情况应该是夯填土,原土打夯就不要再套子目计算了。其他子目基本上是正确的。
2013-10-22 17:09:34
-
台阶做法:1,素土夯实。2,300厚3:7灰土分两步夯实。3,60厚C15混凝土随打随抹,上撒1:1水泥砂子压实赶光。请问一,60厚C15混凝土部分,台阶部分套4-59,模板套12-116;平台部分套装饰分册1-152子目,按体积计算;平台部分不用套模板。二,1:1水泥砂子压实赶光是面层的意思吗?台阶部分套1-129,换算水泥配比,平台部分套1-3吗?三,请看截图,我套的子目和工程量代码对吗?基本正确,混凝土若为现场搅拌的,按体积套4-197子目。
2013-10-22 20:18:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看