• 排水管穿楼板需要套管吗?如果需要套管长多少?穿墙需不需要设套管?如果需要套管长多少?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一般排水管穿楼板是不需要套管的。

    但塑料管穿楼板需要阻火圈的。

    加入设计要求用套管,套管的长度不是固定的,需要按楼板的厚度及楼地面的构造厚度计算的,顶面高出成活地面50mm

    穿墙如果用套管,是按墙的厚度加抹灰层的厚度计算的。

    2013-10-23 08:41:00 

  • 需要,普通套管按300mm考虑

    2013-10-23 08:40:06 

  • 排水管穿楼板需要套管吗?通常是不需要的,布置完管后,卫生间防水要包住排水立管。

    穿墙需不需要设套管?也不需要。

     

    2013-10-23 08:42:35 

  • 排水管穿楼板是不要套管的,给水需要套管。

    看标准图做法。

    楼板

     

    2013-10-23 08:50:43 

  • 规范规定的不是很明确。一般在基础、梁中加钢套管。楼板、墙中可以不设,也有用塑料套管的。关键是要做好防水。

     

    《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)中基本规定的3.3.13条规定“道穿过墙壁和楼板,应设置

    金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材防

    水油膏填实,端面滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。

     

    2013-10-23 08:53:16 

  • 需要穿楼板时下面与板平,上面高出楼板一般规范300MM;穿墙时两端与墙面平。

    2013-10-23 08:51:19 

  • 在水暖施工图  水施图说明上就有,你可以看看。不同的楼套管的高度是不同的。

    2013-10-23 09:32:55 

  • 同意二楼的意见

    2013-10-23 09:00:28 

  • 排水管在入户的位置,有的时候会套防水钢套管。在正常情况下排水管为塑料材料的,穿越楼板是不需要穿墙套管的,因为定额中已含有塑料材质的套管。

    2013-10-23 09:08:05 

  • 排水管穿普通楼板不需要加套管,穿厨卫及屋面有几种做法,一种是不加套管,一种是加套管(加套管就分普通塑料套管和刚性防水套管),具体看设计说明。

    实际中有些施工单位在设计说明不清楚的情况下,为了增加钱就在卫生间及屋面设置刚性防水套管,刚性防水套管单价是很高的,然后办理签证。

    排水管穿墙如果是穿地下室外墙就必须设置刚性或柔性防水套管,普通墙一般不需要设置

    至于套管长度,按规范安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。答完收工!

    2013-10-23 09:49:14 

  • 排水管穿楼板时一般是不需要套管的,除非设计有另外的要求。套管长300mm.穿墙需要设套管,套管长300mm.

    2013-10-23 09:59:00 

  • 赞成 xagcc 的回复

    2013-10-23 23:16:12 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!