liuhj 2013-09-13 13:14:15 | 钢筋算量GGJ2013 | 1684查看 1回答
框架梁的箍筋弯钩长度计算不对?
框架梁抗震等级为非抗震,但计算后箍筋弯钩长度还计算为11.9d,是什么原因?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因分析:工程设置--弯钩设置--箍筋弯钩平直段计算按图元抗震考虑不勾选时,构件的抗震等级取工程设置中的抗震等级,而并非是构件自身抗震等级。
解决方案:勾选工程设置--弯钩设置--箍筋弯钩平直段计算按图元抗震考虑即可。
2013-09-13 13:14:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看