海风 2013-10-23 15:44:50 | 山西省 安装 | 611查看 3回答
套管封口套项的问题
我做煤气管网改造工程的,有一个管道需要套管,套管套上后和主管之间的空隙用油麻填充,这在2005修缮安装里该怎么套项呢?我是山西的,借用D6-149对吗?那油麻怎么套呢?谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳套管套上后和主管之间的空隙用油麻填充,05修缮没有合适的子母,可以借用市政D6-149子母,但子母包含封堵管与套管间的间隙,所以油麻就不要考虑了。
2013-10-23 15:53:52
-
最好是现场签证
2013-10-23 16:48:26
-
是穿墙钢套管吗?如是可以借用安装定额第六册工艺管道工程 套管制作安装 定额子目.
2013-10-30 14:56:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看