必须凯旋 2013-10-23 16:38:53 | 内蒙古自治区 安装 | 2601查看 5回答
管道工程中变径、三通等问题
1、焊接管道中变径、异径是按大的算还是小的; 2、室外采暖焊接管,弯头,阀门,三通,盲板,变径,都什么是需要单算的; 3、室外采暖焊接管的脚手架和二次搬运怎么算
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、编辑南大的计算。
2、阀门、盲板需要计算,其它的不计算。
3、脚手架在安装费用设置中设置计算、二次搬运在措施费中自动计算,不用考虑。
2013-10-23 16:43:05
-
1、焊接管道中变径、异径是按大的算; 2、室外采暖焊接管,弯头,三通,,变径,不需要单算的; 3、脚手架和二次搬运在软件内设置自动计取的。
2013-10-23 16:47:13
-
1.采暖管道不用计算配件
2.采暖管道计算管道,阀门,法兰等,接头,弯头,三通,盲板不用计算。
3.不计算脚手架费用。
2013-10-23 16:52:27
-
1、管道大小头按大头套定额。
2、室外采暖焊接管,阀门、盲板,要单算,弯头、三通、变径包含于管道安装,不另计。
3、如果是埋地管道,不需计脚手架,二次搬运不计。
2013-10-23 16:48:45
-
1、焊接管道中变径、异径是按大的算还是小的;按大的计算; 2、室外采暖焊接管,弯头,阀门,三通,盲板,变径,都什么是需要单算的;阀门,盲板需要单独计算套子目,管件材料费计入管道子目中 ;3、室外采暖焊接管的脚手架和二次搬运怎么算,脚手架按定额分析的人工计算,定额中有说明。
2013-10-23 16:42:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看