-
41****@sina.com 2013-10-23 17:32:28 | 江苏省 安装 | 25745查看 6回答
双电源切换装置调试
投标的时候有这一项双电源切换装置调试,现在我审计,这项该不该记取,有10个双电源箱。问题补充:这个有调试报告么,还是施工方自己调试下就可以了,还是配电箱出厂的时候已经调试过了。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、我理解双电源调试是一定要计取的,因为施工单位一定会做这个试验,这个试验通常不会有报告;
2、这个试验本身可能既有可能简单,也有可能相当复杂。说它简单,是因为试验的过程很简单:在双电源箱上断开一路电源,另外一路电源可自动闭合,使该箱不会断电。说它复杂是因为有时如果线路接错了,找起故障来非常麻烦。厂家出厂有可能调试过,但还会出现线路松、零件坏的情况,这种情况在现场也碰到过。
把这个扣掉,我认为非常不合理,到哪里都说不通的。施工单位有可能因为这个定额占点便宜(调试可能很顺利),但这项工作他是一定会做的,不可能每个都扣的那么细的。
2013-10-23 20:41:12
-
大家都说了,,,我也说一说,,,你可以先翻到定额电气调整试验那一章,,,这个双电源的调试指的就是里面的自动投入装置调试了(当主电源断电的时候,应急电源自动切换接通供电)。。。双电源箱一般出现在应急照明箱,水泵风机的总电源箱及控制箱,。。。
一来双电源是为了火灾或其他突然事故发生时能用上电,这个调试是必须的,不然到事故发生才发现用不了就倒霉了。。。二来厂家的调试不一定适合现场的要求,现场工程师要根据现场情况调试,另外厂家调试好的,运到现场螺丝什么的也可能松了。。。
除了这个双电源的调试还有进线100A以上的送配电调试。电机自动接线调试。。要注意的是水泵一用一备是只调试一个,按功率高的计量
2013-10-24 11:49:30
-
电气安装工程“自动投入装置调试”中的“备用电源自投装置调试”“线路自动重合闸调试”是指有备用变压器的变电所、变电站的高低压送变电系统调试,不是指一般配电箱、配电柜双电源的系统调试。所以一般民用建筑物的电气安装不能计取以上费用,不论其投标是否有此项内容。
2013-10-23 18:21:03
-
你好,这个是肯定需要记取的。因为现场安装好了之后还是需要施工单位调试的,虽然定额是一笔带过了,但是调试内容还是比较复杂的。比如:
双电源自动转换开关的调整普通分为一下子十五个步骤:
一、将双电源半自动改换开关置于调整台上,按准确相序连署相应电源线,相线与中性线(零线)按位对接,不可以接错。二、三极开关调整时,常用与备用零线作别要接至零线端子(NN与RN)位置上。三、开启常用及备用电源,按起动按键。四、设置双电源半自动改换开关在自投自恢复工作作标准样式,如两路电源电压正常,开关应置于常用电源位置,常用电源合闸。五、设置常用电源NA、NB、NC、NN恣意相断相,双电源应半自动改换至备用电源,照常用电源还原正常,应改换回常用电源。六、调节常用电源恣意相电压调至预先规定欠压电压值,双电源应半自动转到备用电源。当常用电源还原正常,开关应回返常用电源。七、备用电源恣意相断相,报警器应散发报警声。八、把常用电源和备用电源恣意相断裂,扼制器上对应显露符号对付应消逝。九、当设置双电源为手动操作标准样式时,通经手办理动操作扼制器,需自由转到备用电源及常用电源,显露屏均显露准确。十、操作扼制器上的双分键。双电源需同时候断常用及备用电源,居于双分位置。开关在合闸时,调节万用表至电压AC750V档位,依据调整台上的电压表对照电压值,检查勘测信号输出端子;电源指使与合闸指使,开关断路器下端口、电压是否正常。十二、当开关带发电机功能时,调节万用表至蜂鸣器档位,勘测发电信号端子,当常用电源正常时,蜂鸣器不响。当常用电源A相或全停电时,蜂鸣器散发嘟嘟声,假如常用电源没电而蜂鸣器不响解释明白发电信号有问题。十三、当开关带救火功能时,用DC24V电压,勘测救火端子,电源正、阴极对应端子上的正、阴极度口,此时通电双电源开关需半自动分断,并调节至在双分位。十四、当需求认为合适而使用人工形式改换开关时,先按扼制器上的双分键,调节双电源至双分位置;而后用专用手柄来改换开关,依据指使档位施行转动。不可以用力气过猛或转错方向。十五、当双电源半自动改换开关调整完成时,先关掉电源或休止按键,保证电源关断,再断裂电源连署线。温馨提醒:切实避免不可以带电接中电源连署线及插拔航空插头。
当然具体设施不一样调试可能也不完全一样但是是需要记取的。
一楼回答的确实是的,但是他这个有十个双电源箱,个人觉得还是有必要调试的,至于调试报告,至少需要一份调试证明。
2013-10-23 18:24:13
-
有这一项双电源切换装置调试,这项是应该记取的。需要有调试报告。
2013-10-23 21:31:54
-
二楼说了一大堆都是废话!
连双电源箱和双电源切换装置调试都没分清
2013-10-24 09:47:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看