毛毛虫 2013-10-24 09:13:11 | 内蒙古自治区 安装 | 2247查看 4回答
电缆穿钢管敷设
老师好,ZRYJV-4*35+1*25-SR/SC50,请问老师在穿SC50时,1:这里的焊接钢管敷设是套电缆章节里的(电缆保护管/钢管)还是套配管配线里的(钢管敷设)呢?2:电缆敷设不管是穿桥架/线槽/钢管 是不是都套铝芯/铜芯电力电缆敷设?3.这个5芯电缆需乘以系数1.3,那么1.3是和工程量*1.3呢还是价格*1.3呢??谢谢老师!问题补充:另外请问老师,线槽的预留和桥架一样还是和穿管的预留一样
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你问的问题在你们地方定额电缆章节说明里面应该都有相关说明!
1、你是50的管子(小于100mm)执行配管配线里的钢管敷设。
2、电缆敷设不管是穿桥架/线槽/钢管 都套铝芯/铜芯电力电缆敷设【YJV铜芯电缆,这边注意一下你们定额是按铜芯编制(不乘系数)还是铝芯编制(1.2系数)】
3.正确做法是定额子目乘以1.3【工程量*1.3和子目乘以1.3结果是一样的】
2013-10-24 10:48:32
-
1、套配管配线中的钢管敷设子目计算。
2、是的,都是电缆敷设子目。
3、是子目单价*1.3系数,不是工程量。
2013-10-24 09:16:36
-
1、小于100mm的管子套用配管配线里的钢管敷设。
2、电缆敷设不管是穿桥架/线槽/钢管 都套铝芯/铜芯电力电缆敷设。
3.子目乘以1.3.
2013-10-24 09:24:31
-
1:这里的焊接钢管敷设是套电缆章节里的(电缆保护管/钢管)还是套配管配线里的(钢管敷设)呢?应套配管配线里的
2:电缆敷设不管是穿桥架/线槽/钢管 是不是都套铝芯/铜芯电力电缆敷设?按敷设方式套项。
3.这个5芯电缆需乘以系数1.3,那么1.3是和工程量*1.3呢还是价格*1.3呢?工程量*1.3
2013-10-24 10:09:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看