• 安装中的超高的问题

    1、安装中给排水管超过3.6算超高,现在有人说水平管的高度超过3.6米的,算超高,垂直管超过3.6的,像层高4.5的,不能计算超高,理由是管子是从地面立起来的,操作面不超高,现在定额解释是操作面超过3.6米算超高,么样理解操作面呢?这样对不对呢? 2、电气中是5米超高,现在是很多电线管是预埋,如果层高5.2米,那么预埋在顶板的电线管不能算超高,电线是超高,这样理解对不对?? 3、千赢官网首页登录入口安装算量中的电气部分最后算出的量很难区分超高的量和不超高的量,像走桥架的电线,到底超高不超高,结果是无法区分的,请问大家你们在使用安装软件是如何使用的
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、安装中给排水管超过3.6算超高,现在有人说水平管的高度超过3.6米的,算超高,垂直管超过3.6的,像层高4.5的,不能计算超高,理由是管子是从地面立起来的,操作面不超高,现在定额解释是操作面超过3.6米算超高,么样理解操作面呢?这样对不对呢? 2、电气中是5米超高,现在是很多电线管是预埋,如果层高5.2米,那么预埋在顶板的电线管不能算超高,电线是超高,这样理解对不对?? 3、千赢官网首页登录入口安装算量中的电气部分最后算出的量很难区分超高的量和不超高的量,像走桥架的电线,到底超高不超高,结果是无法区分的,请问大家你们在使用安装软件是如何使用的

     

    1.水平管3.6米算超高,这是对的。垂直管计算超高费不是根据每层的层高来计算的,应该根据整栋建筑的层高来决定计算超高费,假如建筑物层高55米,那么室外立管的增加费需要计算(第八册:18层(60m)以下高层建筑物增加费)。其实你可以这么理解:层高4.2米,水平管如果在4米的位置,那么人工安装肯定需要搭设脚手架去安装,这个操作面基于0米。然而室内立管,即使你层高是5米甚至更高,都不需要计算超高费(如果争论非要计算的话,那么每一层3.6米以上的垂直管都需要单独计算,这样只会无谓的增大计算的复杂度,并且增加这个超高费后计算出来后的结果比不增加这个超高费计算出来的结果相差无几。这个和为什么计算楼梯是根据投影面积而不是精确计算每一踏步的工程量是一个道理,在不影响整个造价时,尽量简化工程量的计算)。

     

    2.如果层高5.2米,那么预埋在顶板的电线管不能算超高,电线是超高,这样理解对不对??可以这么理解。

     

    3.千赢官网首页登录入口画图时,你除了把桥架,线管的高度设置好之外,你还要另外在这个超过5迷的桥架或者线管定义时,套好超高费的定额,这样才能计算出超高与不超高的部分。如果你没设置的话,软件是不会自行计算的。

    2013-10-29 11:43:02 

  •        超高增加费是指操作物与楼地面或操作平台的高度超出定额规定的高度,超出部分的工程量的人工费要乘以相应的系数,软件中有高层建筑增加费和超高增加费的设置,对应选择。

    在千赢官网首页登录入口安装算量软件中,楼层高度已经设置,还要勾选超高设置栏。

    2013-10-24 23:16:21 

  • 1、凡是管道超过3.6m的都应该计算超高,无论立管还是水平管

     2、对的,预埋管不计算超高,穿线计算超高

     3、你好,这种情况你可以设置不同的名称来区分。

    2013-10-24 17:29:53 

  • 1、只有超过规定高度就要计算,定额规定操作物超高增加费只要超过规定高度就要计取。

    2、同上

    3、就在安装费用勾选操作物超高增加费就可以。

    2013-10-24 17:38:16 

  • 你好:上述说法是错误的,看一下定额编制说明

    2013-10-24 17:31:05 

  • 同意大浪淘沙的回答。

    2013-10-24 19:07:14 

  • 超高增加费是操作物高度离楼地面的高度符合定额规定的计算条件而计算的费用

    1、凡是管道操作高度超过3.6m的都应该计算超高,无论立管还是水平管

    2、对的,电气主体预埋管不计算超高,二次结构上配管操作高度符合条件的可以记取

    电线那块我觉得不应该记取,首先穿钢丝原则上都是在低处穿的,就是在顶板接线盒那断线的时候,可能存在超高因素(这部分其实也可以不上去断线,再在下面把线往回抽就可以了),以后就当算在非装饰灯具安装中计算超高就可以了。(如果你要计算超高,难道你钢丝穿到5米的地方断开,再从5米的地方穿超高的钢丝和引线?显然这种情况是不现实的)

    3、算量软件中需要勾选超高设置栏设置


    2013-10-25 08:35:45 

  • 1、安装中给排水管超过3.6算超高,水平管的高度超过3.6米的,算超高,垂直管超过3.6的,像层高4.5的,也要计算超高,凡是管道超过3.6m的都应该计算超高,无论立管还是水平管。 2、电气中是5米超高,现在是很多电线管是预埋,如果层高5.2米,那么预埋在顶板的电线管应该计算超高, 3、千赢官网首页登录入口安装算量中的电气部分最后算出的量可以区分超高的量和不超高的量

    ,在千赢官网首页登录入口安装算量软件中,楼层高度已经设置,还要勾选超高设置栏即可。

     

    2013-10-26 09:04:28 