• 梁在暗柱中的锚固长度太长了怎么办呢?

    在这个图形里,梁支座在暗柱上,下部筋锚固长度15*d, 上部筋伸入暗柱中的长度太长了,,汇总后提示超出图源长度2倍,请教一下师傅应该如何设置才正确呢?

    伸入暗柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在这个图形里,梁支座在暗柱上,下部筋锚固长度15*d, 上部筋伸入暗柱中的长度太长了,,汇总后提示超出图源长度2倍,删除布置的梁,绘制时从墙边到墙边就可以;剪力墙结构中梁的支座是墙,不是暗柱。

    2013-10-25 06:50:46 

  • 你好:首先你定义的是非框架梁,你把梁的属性改为框架梁上筋就不会这么长了。按规范或者图纸的说明要求顺着剪力墙方向的梁要按框架梁来定义的。

    伸入

    2013-10-25 06:56:40 