乖乖 2013-10-25 14:16:42 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 1015查看 3回答
地下室梁识别后梁标高为层顶标高,需要降低标高如何修改最快
地下室底标高为-7.2m,地下室顶标高-2.2m,梁CAD识别后顶标高为0.00m,要把梁的顶标高统一降低为-2.2m,因为梁的数量特别大,如何操作速度最快
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以把所有布置的梁全部选中,然后把梁的顶标高设置为-2.2即可。
2013-10-25 14:21:44
-
在工程设置里把地下室层高设为-2.2米
2013-10-25 14:25:35
-
批量选择梁,然后在属性中修改就可以了。
2013-10-25 14:29:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看