-
78****@qq.com 2013-10-25 17:13:47 | 山东省 安装算量GQI | 510查看 5回答
防雷接地问题请教各砖家!!!
接地引线下,均压环,以及柱主筋与圈梁钢筋焊接,其中柱主筋与圈梁钢筋焊接是否包含在接地引下线或者均压环中?我的理解是均压环是水平方向的连接,引下线是垂直方向的连接,柱主筋与圈梁钢筋焊接是垂直方向与水平方向的连接!在做结算,有争议,请各位指教!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳接地引线下,均压环,以及柱主筋与圈梁钢筋焊接,其中柱主筋与圈梁钢筋焊接没有包含在接地引下线或者均压环中。均压环是水平方向的连接,引下线是垂直方向的连接,柱主筋与圈梁钢筋焊接是垂直方向与水平方向的连接的理解是正确的。
2013-10-25 17:26:31
-
柱主筋与圈梁钢筋焊接是指基础接地部分,一般图纸有文字说明。
2013-10-25 21:44:24
-
接地引线下,均压环,以及柱主筋与圈梁钢筋焊接,其中柱主筋与圈梁钢筋焊接是否包含在接地引下线或者均压环中?
答:引下线焊接,是利用柱内2根主筋沿垂直方向头尾连接搭接焊接,形成贯通的电流通道,通过接地基础(或接地极)泄入大地,与圈梁钢筋不焊接。
均压环焊接,是利用圈梁内2根主筋沿水平方向头尾连接搭接焊接,形成贯通的电流通道,遇到引下线时,与引下线焊接,均压环内的电流通过引下线泄入大地,与其它垂直钢筋不焊接。
所以说,引下线焊接,均压环焊接,各自计算工程量,不存在谁包含谁的问题。
2013-10-26 09:09:52
-
引下线与基础地极的连接,引下线与均压环的连接,引下线与屋顶防雷带的连接,均压环与铝窗接地的连接,都应该另计算其工程量,套用电气/防雷接地定额中的”接地跨接线的安装“相依法子目,主材计取为:每处计取0.4料的圆钢一节。因为基础地极只计算其本身的地梁二圈纵筋的焊接,不包括与外部的连接工程量;均压环和引下线和防雷带也同,所以与外部的连接应另计工程量。
2013-10-26 08:33:46
-
一般情况下,均压环是利用圈梁焊通的,引下线是利用柱内主筋焊通的。就这两种情况。再与基础贯通整体起到防雷接地的作用的。你是把均压环、引下线、柱与圈梁。算了三种情况吗?
2013-10-29 18:47:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看