• 江苏 柱板交接处模板算给谁

    “现浇钢筋混凝土框架分别按柱、梁、墙、板有关规定计算“”有梁板的柱高自柱基上表面(或楼板上表面)算至楼板下表面处“。既然柱高算至板底,那图中8个柱和板重叠处外侧的模板应该算给板吧?(这是07年的江苏造价员试题,答案中重叠处没有算给板,我觉得有些疑问)

    浇钢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    混凝土工程量的计算规则:

    (1)有梁板的柱高自柱基上表面(或楼板上表面)算至楼板下表面处(如一根柱的部分断面与板相交,柱高应算至板顶面,但与板重叠部分应扣除)。

    相应模板的计算规则:

    1、现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量除另有规定者外,均按混凝土与模板的接触面积以平方米计算

    3、现浇钢筋混凝土框架分别按柱、梁、墙、板有关规定计算,墙上单面附墙柱并入墙内工程量计算,双面附墙柱按柱计算,但后浇墙、板带的工程量不扣除。

    不知道你的计算规则是从哪里来的,你好像把混凝土的计算规则和模板的计算规则混在一起了,模板按接触面积计算,并没有规定算到板底,

     

    你截图的柱没有完全和板相交,属于部分相交,【如一根柱的部分断面与板相交,柱高应算至板顶面,但与板重叠部分应扣除】

    2013-10-26 21:44:06 

  • 柱和板重叠处外侧的模板应该算给柱。

    2013-10-26 17:20:13 

  • 没有重叠,柱是柱的,板是板的,柱按粘接面,板按粘接面计算

    2013-10-26 17:35:35 

  • “现浇钢筋混凝土框架分别按柱、梁、墙、板有关规定计算“”有梁板的柱高自柱基上表面(或楼板上表面)算至楼板下表面处“。既然柱高算至板底,那图中8个柱和板重叠处外侧的模板应该算给板吧?(这是07年的江苏造价员试题,答案中重叠处没有算给板,我觉得有些疑问)

     

    这个要看是不是有梁板,如果是分别按板和梁编制的话,还是柱要按全高计算的,外侧模板也是计算柱模板的,建议不要看太早的考试题,和现在的定额不同的,你看完会更迷糊的,还是看近年的考试题,11、12年的还有些参考意义,时间长的最好不要看了。

    2013-10-26 17:50:59 