wu****@126.com 2013-10-26 18:01:20 | 内蒙古自治区 安装 | 3052查看 11回答
电气配管计算依据
电气配管计算是按照两点间最短距离计算还是按照图纸计算?需要说明依据!个人支持两点间最短距离,绕开障碍物等。急需依据!谢谢!问题补充:定额计算规则只说按延长米计算。施工规范又说道最短距离吧?具体说明规范哪页?
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:“安装工程分项施工工艺手册第二分册电气工程”第118页第3.4.7条:暗管敷设。暗管敷设应与土建密切配合。暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲;埋入墙或砼内的管子,离表面的净距不应小于15mm。
2013-10-26 20:44:00
-
规范是两点间最短距离,绕过障碍。但是实际计算都是按图计算,甚至结合照片等,因为只有图纸才是最有利的证据,实际施工不一定就是最近距离,要求横平竖直怎么办。
2013-10-27 11:27:57
-
电气配管计算是按照图纸计算的、图纸就是依据!!
2013-10-27 16:11:02
-
电气配管计算工程量按图纸走向计算,如有障碍物,需取证后计算。
2013-10-28 10:30:23
-
电气配管长度的计算应该是按照图纸进行计算工程量
2013-10-28 17:02:06
-
电气管线的计算规则是两点间合理的最短距离,遇到障碍徐让开。
依据就是计算规则。
2013-10-26 18:16:34
-
按图示尺寸 依据见清单规范配管
2013-10-26 18:03:37
-
电气配管算量的原则是,在整条配管路段没有障碍的情况下,计算两点间平面的最短距离,绕障碍的地方分别计算长度,与上面直线的计算结果相加,才是这条回路的配管长度。
2013-10-27 05:29:43
-
电气配管计算是按照两点间最短距离计算还是按照图纸计算?需要说明依据!
一般按照图纸计算,但实际施工不见得如此,要看你是施工方还是甲方了。要是施工方就按图纸计算,这样量多,要是甲方一般就按照你说的两点最短距离计算,这样少给钱。
但是一般算量都是按照两点间最短距离计算,遇到障碍物就把周围长度适当增加,这样比较公平些。
2013-10-27 11:29:34
-
图纸上的线路只是设计人员的一个意图,不能作为线路计算的。也就是说图纸上的线只是告诉你这根线到哪,,如果你按照图纸实际算量,对量的时候,咨询公司或者甲方是不可能给你的,要是你是施工单位,你应该知道具体的施工的时候很少按照图纸的线来走的。 算的时候只能按照计算两点间平面的最短距离,有障碍物的要绕过障碍物,尽量减少配管的弯折,应该是不能出现直角的。这些在图集和规范里都有说明。特别注意的是卫生间和配电间的配管敷设
2013-10-29 13:41:12
-
结算时的电气配管计算暗敷是按照两点间最短距离+水平避让弧度计算,明敷是按墙板阴角或梁下+垂直绕过梁或管道计算,预算时的电气配管计算(明或暗敷)都是按照图纸计算。
2013-10-30 08:41:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看