baoyu1201 2013-10-27 10:05:53 | 山东省 其他专业 | 3046查看 4回答
空调冷凝水存水弯
在吊顶空调器安装的过程中,设计院设计图纸中冷凝水一般都设计存水弯,但是定额中没有存水弯对应的选项,请问我该怎么将此项合理的套至预算中!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳空调器安装的过程中的存水弯是采用管道自制的,该部分管道展开按延长米计算,然后汇总到冷凝管工程量中,套“管道安装”定额子母即可。
2013-10-27 11:11:09
-
不单独计算,工程量并入管道了。
2013-10-27 10:17:56
-
存水弯有卫生器具时是包括在定额内,但象冷凝水管是不包括的,本人平时是补主材在管道子目里计价的。
2013-10-27 11:05:11
-
存水弯一般不能单独套用定额,都是包括在排水管道的安装中计取,空调的排水一般不直接排入污水管内(或在地漏口外)所以不需要设置存水弯(因设置存水弯则是多余了),如果一定要加入时,也只能按补充主材来做,不能再计取人工、辅材、机械费了。
2013-10-27 17:41:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看