58****@qq.com 2013-10-28 14:47:02 | 河北省 土建 | 1736查看 3回答
室内电梯留洞收口办理签证
室内电梯留洞收口按照施工结构蓝图留洞,但是根据现场电梯门框尺寸与留洞相差太大,洞口两边各需修补10公分进行封堵。 办理签证的时候是不是写以下两项啊, 1.增加砌体的体积 2.按照装修做法墙面增加的面积(抹灰、涂料) 别的还有吗, 问题2:一般现场洞口两边各修补10公分用什么砌体啊,规格,谢谢各位
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
全部都要按零星工程计算,也可以用素砼封堵,打凿的时候还要算垃圾清理费(可以不直接列项,但要考虑这部分费用在单价中)
2013-10-28 16:10:26
-
室内电梯留洞收口按照施工结构蓝图留洞,但是根据现场电梯门框尺寸与留洞相差太大,洞口两边各需修补10公分进行封堵。 办理签证的时候是应该写以下两项啊, 1.增加砌体的体积 2.按照装修做法墙面增加的面积(抹灰、涂料) 别的就没有了.问题2:一般现场洞口两边各修补10公分用红机砖扁着砌体.
2013-10-28 14:54:57
-
室内电梯留洞收口按照施工结构蓝图留洞,但是根据现场电梯门框尺寸与留洞相差太大,洞口两边各需修补10公分进行封堵。 办理签证的时候是不是写以下两项啊, 1.增加砌体的体积 2.按照装修做法墙面增加的面积(抹灰、涂料) 别的还有吗,问题2:一般现场洞口两边各修补10公分用什么砌体啊,规格,谢谢各位
增加零星砌体和零星抹灰涂料就可以了,但是10公分的话,用标准砖是要凿砖的,最薄也要120的,100的话,就得把砖都凿下去一部分才能砌。
2013-10-28 14:57:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看