28****@qq.com 2013-10-29 10:47:13 | 江苏省 安装 | 412查看 5回答
2011年安装造价员考试案例题第三题
套防雷接地2-693接地极中主材镀锌圆钢的工程量为什么是7.875? 2、套定额2-697中接地母线的工程量为什么为1.559? 3、主材镀锌扁钢-50*4工程量为什么是16.364?请专家写出详细的计算过程。小生不胜感激。问题补充: 2233
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,江苏安装试卷几乎每年必考防雷接地部分,你一定要清楚。
定额是三根镀锌圆钢,每根长度是2.5m,则该定额实际如是换成单位m,则是2.5*3=7.5m。在该定额下主材需要考虑5%的损耗,也就是7.5*(1+5%)=7.5*1.05=7.875m;
?
第二个问题,是避雷带工程量计算一个考点,也就是清单量需要考虑3.9%的损耗系数,也就是 15*1.039=15.585,保留2位小数 15.59m了。这只是定额工程量,主材的话仍然继续考虑1.05损耗,15.585*1.05=16.36425约等于? 16.36m
对于江苏造价员考试我一直在关注,从05年考试开始正式起来,07年是一次过渡期,09年 11年比较稳定了,试卷考试也重点清晰了。建议复习的时候书本稍微看一下,尤其是还有一周多的时间,来不及的情况下,重点以往年试卷为主,从试卷里每一个题目吃透,分析其考点。祝你顺利啊。
要是愿意讨论,可以加我 1252621272 备注你的千赢官网首页登录入口名字。
2013-10-30 12:48:25
-
楼主,题呢?
2013-10-29 10:52:33
-
因为图形未看到,套防雷接地2-693接地极中主材镀锌圆钢的工程量为什么是7.875? 2、套定额2-697中接地母线的工程量为什么为1.559? 3、主材镀锌扁钢-50*4工程量为什么是16.364?你计算出图纸内工程量后,要按规则再加上3.9%的附加用量就是套定额的工程量,你再重新核算一下,不然你把图形发到我邮箱,我帮你核算一下。
2013-10-29 10:54:34
-
没有题目,只有问题?如何解!
2013-10-29 10:57:27
-
你好:
首先申明不是专家。
你的问题1:接地极中主材工程量为何是7.875m?
因为此定额计量单位为“根”,其长度按2.5m计算,则总长度7.5m,计算5%损耗后为7.875m;
问题2:接地母线工程量为何是1.559?
因为接地母线长度计算时要另加3.9%的附加长度,所以15×(1+3.9%)=15.585m≈15.59m=1.559(10m)(定额单位10m);
问题3:主材扁钢数量为啥是16.364m?
因为主材要计算5%的损耗,故主材数量=15.59×(1+5%)=16.364m.
2013-10-29 11:14:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看