• 屋面板板面未配筋区域加配?6@200双向网筋与支座负筋连接,连接长度为200mm。

    这标题是在板结构图下面说明中的 屋面板有底筋和支座负筋,那这个双向网筋是说温度筋,表面筋??还是不新需要布置这钢筋。

    温度筋

    面筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这句话的意思是可以设置温度筋。布置方法同受力筋。

    修改下计算设置。

     

     

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

     

    2013-10-29 11:00:31 

  • 板结构图下面说明中的意思就是层层除底筋、负筋外再在无负筋的空间增加温度筋,温度筋可以板受力筋项中定义,并在属性的类形中选择“温度筋”。与支座负筋连接长度软件默认是150,可以计算设置中/板项修改此项为200,然后用单层双向满布即可以,软件会自动扣减有负筋的部分的。

    2013-10-29 12:13:21 

  • 那这个双向网筋是说温度筋,表面筋?是的你理解的非常正确,正是温度筋。需要重新布置的。他的位置是在板上面的,没有钢筋的位置与板的负筋搭接200。