啦啦啦啦德玛西亚 2013-10-29 10:51:12 | 江西省 土建 | 4025查看 3回答
屋面板板面未配筋区域加配?6@200双向网筋与支座负筋连接,连接长度为200mm。
这标题是在板结构图下面说明中的 屋面板有底筋和支座负筋,那这个双向网筋是说温度筋,表面筋??还是不新需要布置这钢筋。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这句话的意思是可以设置温度筋。布置方法同受力筋。
修改下计算设置。
2013-10-29 11:00:31
-
板结构图下面说明中的意思就是层层除底筋、负筋外再在无负筋的空间增加温度筋,温度筋可以板受力筋项中定义,并在属性的类形中选择“温度筋”。与支座负筋连接长度软件默认是150,可以计算设置中/板项修改此项为200,然后用单层双向满布即可以,软件会自动扣减有负筋的部分的。
2013-10-29 12:13:21
-
那这个双向网筋是说温度筋,表面筋?是的你理解的非常正确,正是温度筋。需要重新布置的。他的位置是在板上面的,没有钢筋的位置与板的负筋搭接200。
2013-10-29 11:00:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看