李鹏 2013-10-29 17:20:25 | 新疆维吾尔自治区 钢筋算量GGJ2013 | 5725查看 5回答
为什么基础柱子钢筋计算结果为零
我检查了基础的标高应该没问题啊,基础低标高为-2.8 顶标高为-2.19,怎么计算出构造柱钢筋结果为零呢? 一部分构造柱正常计算一些就不行,什么情况 求指点。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳由于构造柱高度设置太低,这样软件计算会出现这种情况,可以把基础层构造柱删除,让首层构造柱降下来就可以了
2013-10-30 09:19:04
-
钢筋量在基础上构造柱中。
2013-10-29 17:59:27
-
你好:基础层不要绘制构造柱构件,在负1层绘制,然后修改柱底标高即可。
2013-10-29 17:59:42
-
计算结构小于0肯定是构件的标高属性值不对,认真检查 修改 再进行计算。
2013-10-29 17:24:58
-
一般小于0.3的软件会忽略不计。单你这个明显不止 肯定是你标高设置错误了
2013-10-30 15:04:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看