liuhj 2014-03-18 18:56:28 | 钢筋算量GGJ2013 | 2339查看 1回答
为什么框架梁的拉筋没有计算钢筋量?
梁侧面钢筋信息输入了,拉筋信息也自动关联出来,但汇总后拉筋没有计算量,是什么原因?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因分析:工程中箍筋信息输入时一跨内有三种箍筋信息, 所以输入时是按照A10@100(2)[1000];A10@200(2)[1800];A10@100(2)[1000]输入的,但软件自动关联的拉筋间距根据平法图集要求取非加密箍筋间距的2倍,如果箍筋信息以这种格式输入时,是分三段输入的,则软件无法判断拉筋的间距取值,从而不计算。如果是按照两段输入的,拉筋是会自动计算的。
解决方案:拉筋信息中直接输入拉筋间距即可,例如A6@400。
2014-03-18 18:56:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看