月光小兔 2013-10-31 08:47:33 | 湖北省 安装 | 1669查看 7回答
刚性阻燃管明敷的工作内容
刚性阻燃管明敷的工作内容为什么会有切割空心墙体,刨沟,PVC线管砖混结构明敷是借用刚性阻燃管明敷的子目吗?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
根据全统定额2000,各地区编制的相邻最近的定额均没有改过这个问题,江苏04计价表、山西05定额、浙江的03定额等等
这个问题基本是共性的
但是,你看一下材料明细表,明配子目下的材料表并没有水泥砂浆等材料
然后你看下你暗配的子目,材料表有水泥砂浆等材料,工作内容却没有切割墙体和刨沟
所以这个一般都是当明配和暗配工作内容有错误来处理的
PVC线管砖混结构明敷是套用刚性阻燃管明敷的子目(硬质聚氯乙烯现在基本被淘汰了)
2013-10-31 09:51:01
-
你看一下暗配子目的工作内容,是不是和明配的工作内容一样,定额出版时估计为了省事或者校对不严,写成一样的了,但是,你看一下材料明细表,明配子目下的材料表并没有水泥砂浆等材料。河南的就是这样的。pvc线管可以套硬质聚氯乙烯管吧,不知你们那有没有,如没有应该可以借用吧。
2013-10-31 09:09:37
-
应该套用刚性管额定。刨沟、抹砂浆保护等用于半硬质管。
:(1)硬质聚氯乙烯管:系由聚乙烯树脂加入稳定剂、润滑剂等助剂经捏合、滚压、塑化、切粒、挤出成型加工而成酸碱,加热煨弯、冷却定型才可用。主要用于电线、电缆的套管等。管材长度一般4m/根,颜色一般为灰色。管材连接一加热承插式连接和塑料热风焊,弯曲必须加热进行。(2)刚性阻燃管:为刚性PVC管,也叫PVC冷弯电线管轻型、中型、重型。管材长度4m/根,颜色有白、纯白,弯曲要专用弯曲弹簧。管子的连接方式采用接头插入法连接,连接处结台面涂专用胶合剂,接口密封。
(3)半硬质阻燃管:也叫PVC阻燃塑料管,由聚氯乙烯树脂加入增塑剂、稳定剂及阻燃剂等经挤出成型而得,用于电线保护,一般颜色为黄、红、自等。管子连接采用专用接头抹塑料胶扁粘接,管道弯曲自如,无须加热,成捆供应,每捆1000m。
上述提到的PVC管套用定额问题,应根据具体材质、施工方法选用相应定额。
27.电气配管中半硬质阻燃管暗敷定额工作内容内“刨沟、抹砂浆保护层”应如何理解?砖、混凝土结构暗配钢管定额中的工作内容有“刨沟”为何义?
答:半硬质阻燃管暗敷设定额工作内容内“刨沟、抹砂浆保护层”是指配合上建预留、预埋后,由于该管强度低,敷设扁按规范要求必须抹砂浆层以保护电气配管。
砖、混凝上结构暗配钢管定额2—1008~1018中的刨沟不是指墙体砌完后的刨沟,而是指施工过程中配合土建预留、预埋时零星发生的刨沟。
2013-10-31 09:11:17
-
刚性阻燃管明敷的工作内容为什么会有切割空心墙体,刨沟,PVC线管砖混结构明敷是借用刚性阻燃管明敷的子目吗?定额工作内容中有切割空心墙体,刨沟,抹灰,实际子目中没有刨沟,抹灰工料,可以与暗敷设子目对比一下;PVC线管砖混结构明敷是借套刚性阻燃管明敷的子目的。
2013-10-31 09:20:02
-
工作内容:
测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、固定.2013-10-31 08:50:37
-
你应该套的是刚性阻燃管暗敷才有切割空心墙体,刨沟。明敷是没有切割空心墙体,刨沟的。PVC线管砖混结构明敷应该套硬质阻燃管子目,
2013-10-31 09:09:40
-
空心砖砌体中敷设刚性阻燃管,套取砖、混凝土砌体中暗敷设定额,没有划线、刨沟、抹灰等内容;只有改造工程中,后下暗管时,才发生划线、空心砖墙体刨沟、抹灰等内容,发生时可以套取相应定额计算,刨沟按延长米,抹灰按平米计算。明敷设时是不发生刨沟、抹灰等工作内容的。
2013-10-31 13:38:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看