fu****@163.com 2013-10-31 12:28:17 | 江苏省 其他专业 | 7090查看 5回答
地面细石砼找坡计算方法
地下室车库地面,设计为细石砼找坡,最薄处40mm,按2%的坡度坡向排水沟。请问,直接按40厚的套找平层定额?还是应考虑加上2%找坡层的一半厚度?我认为应该是最薄处的40厚+2%找坡层的一半厚度,可是往往这个2%的厚度很难算,有些坡面中间有构筑物隔开,还要扣除有没有什么简单的办法?比如说按S*1.02之类的办法?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
只能按照最薄处的40厚+2%找坡层的一半厚度考虑,你说的局部有构筑物隔开的位置,是不需要在计算厚度的时候考虑的,
假设一个地库地面是1000平方米,中间某个位置有设备基础20平方米,分水线(图纸设计地面最高点)到有集水坑的墙边缘是8米,要求为细石砼找坡,最薄处40mm,按2%的坡度坡向排水沟,
那么计算工程量和定额换算厚度就是
40+8000*2%/2=40+160/2=120mm,这里不需要考虑地面中有设备基础的位置
那么定额工程量则是 1000-20=980m2
2013-10-31 13:08:54
-
按最薄处的40厚+2%找坡层的一半厚度考虑,中间的构筑物忽略
2013-10-31 12:39:13
-
按最薄处的40厚+2%找坡层的一半厚度考虑
2013-10-31 12:51:26
-
应该是40厚+2%坡度增加量,你已经说了取其一半就是找出突出40厚最高点的一半,已经取平均了,由于坡度较小应该已经比较接近了实际值了。。
2013-10-31 12:41:52
-
与楼上各位不同意见,我们的做法是只按40厚处理,不考虑2%的坡度增减量,因为其形成坡度不一定是找坡层来形成,也可能是下方的土层或结构层形成坡度,且按工程计量规范10%以内的坡度均按平板考虑
2013-10-31 15:29:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看