树° 2013-10-31 15:09:53 | 河南省 安装 | 949查看 7回答
电缆接线问题?
如图所示,从电表箱出N多回路,例如最左侧,一个回路同时接一层和二层的电表箱,请问电缆是如何接线的》?接一层那个箱子的时候是电缆进去再出来,计算两个预留和电缆头?还是用一个分流器出来一根电缆接箱子?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个用预分支电缆
2013-10-31 16:36:07
-
如图所示,从电表箱出N多回路,例如最左侧,一个回路同时接一层和二层的电表箱,请问电缆是如何接线的》?
接一层那个箱子的时候不是电缆进去再出来,计算两个预留和电缆头的,还是用一个分流器出来一根电缆接箱子的。
2013-10-31 15:13:43
-
你好,一个回路同时接一层和二层的箱子,进一层的那个箱子的时候不需要进配电箱的,一般情况下是用穿刺线夹或电缆分支器再接一根电缆进二层的配电箱的,这样的一个回路计算3个电缆头,总箱一个,1、2层箱各一个。
2013-10-31 15:22:07
-
接一层那个箱子的时候电缆进去再出来,计算两个预留和电缆头的.................这个你要看系统图,分两种一种是中间有个分支器或者T接箱或者穿线夹这种就在这里分支了,后面的电缆可能不一样,另一种就是进入到一个箱子后,在电缆和配电箱总断路器接线后又出一根电缆引到下一个配电箱。。。。这个你具体看系统图,他会有标。。。
2013-10-31 15:48:28
-
这种情况属于电缆进箱至开关,再由开关出箱进另一台箱。
2013-10-31 20:03:53
-
一个回路同时接一层和二层的计量箱,一般采用穿刺线夹或电缆分支器接一根电缆进两层的计量箱(或更多层配电箱)的,这样的一条回路计算3个电缆头(根据分支情况或有更多电缆头),总箱电缆头一个,各层分别有一个电缆头。
2013-11-01 08:15:10
-
你好
一个回路同时接一层和二层的箱子,这样的两层建筑电缆型号不大一般,一般采用配管暗配形式,所以采用串联形式,也就是想进入第一个箱体再有第一个串联引进第二个箱体!应该记4个电缆头,高层建筑线型规格较大又有专门的电井设置,均采用穿刺线夹或者预分支电缆安装的.
2013-11-01 10:11:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看