• 排气扇支架制作安装和电气检查接线套什么定额?求高手指引

    如题谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    排气扇支架制作安装套钢构件制作安装定额,电机检查接线套异步电动机检查接线定额

    2013-11-01 12:41:41 

  • 已采纳

    你好,排风扇支架的制作安装执行“一般铁构件制作安装子目”;因为排风扇的安装子目工作内容里不含接线,故需要套取电气检查接线定额,根据排风扇功率大小套取“小型交流异步电机接线”定额子目。

    2013-11-01 10:38:33 

  • 已采纳

    排气扇支架制作安装和电气检查接线套什么定额?

    答复:排气扇吸顶式、墙壁式可以不考虑支架,吊顶内安装可以考虑支架制作安装,但是很少,可以套设备支架50KG以下的项,电气检查接线,可以套电动阀门接线,如果正常套项价格太高。

    2013-11-01 16:54:54 

  • 已采纳
    排气扇支架制作安装套轻型构建制作和安装定额子目,电气检查接线根据电动机大小套取电动机检查接线相应定额子目,但是排风扇的安装子目不含接线,所以只需套取电气检查接线定额,根据风扇功率大小套取‘小型交流异步电机接线’定额子目。

    2013-11-03 13:26:22 