小新 2013-11-01 14:32:11 | 河南省 安装 | 3225查看 5回答
关于配电箱调试的疑问
对于电气系统,是不是套一个送配电装置系统的调试就好,工程量就是1系统,对于事故照明切换装置箱,有多少个箱子,就代表工程量?对于弱电消防电的不间断电源装置,应该套那个子目?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
有计量/可调试原件的配电箱就应该套
2013-11-01 14:47:44
-
事故照明切换箱是问调试吗?如果是,你的说法是对的。
根据全国统一安装工程预算定额解释汇编,不间断电源装置可套用2-254定额子目。2013-11-01 17:10:52
-
配电箱安装不计算调试费
2013-11-01 14:37:51
-
这个你要看你们工程有没有把调试这一块包干了,如果包干了就按一个系统算,然后填上对应的包干价就可以了。
如果不是,建议你去看下定额,,,,低压之后的调试有
一、送配电系统调试: 配电箱进线断路器的规格为100A及以上的,按个算
二、双电源;双电源分自动投入装置系统调试以及事故照明系统调试
自动投入装置系统调试:除事故照明外的双电源箱
事故照明系统调试:双电源的应急照明箱。
三、电机自动接线调试:即风机、水泵等的调试,一用一备只算一个调试,一用两备算两个。。都是按最高功率的算。定额是分3kw以下的,13kw以下的,30kw以下的,100kw以下的,。。。(这个划分标准各地不同)
建议你看下你们那边的定额,我这个是深圳的标准
2013-11-01 18:30:03
-
配电箱不需要计算调试费。事故照明(双电源切换)箱,需要计算系统调试。消防设备、给排水设备、泵站用电设备等一用一备的,只计算单台调试。
2013-11-03 15:54:03