• 以圈代过 问题啊

    层高4 4-0.9-2.4-0.5 还剩200 500 是圈梁高 那这一圈的圈梁是 以圈代过吗 ?!我现在认为不是,那还有那200 高要是怎么设置呢 是在过梁里定义还是在圈梁里定义呢 3那它的模板怎么算呢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 那还有那200 高要是怎么设置呢 是在过梁里定义还是在圈梁里定义呢 3那它的模板怎么算呢

    这200高是过梁,但200高与500高要同时浇注的,哪有下面200高算过梁500高算圈梁的,他们是一道梁,如果中间有砖墙可以分开的。所以这700高都应该按过梁算,(洞口宽+500)这是过梁的,按过梁算。

    2013-11-02 07:53:09 

  • 200间距可以定义过梁构件布置。

    2013-11-01 16:44:20 

  • 考虑现场怎么方便怎么做

    2013-11-01 17:06:49 

  • 1、是否是圈梁带过梁要看图纸有没有说明。如果没有说明,需要设置过梁,设置什么过梁也要看建施的的过梁的说明,参考图集。

    2、是圈梁带过梁还是按照图集设置过梁,要看图纸建施总说明中的要求。

    2013-11-01 16:59:34 

  • 答:你应该要这样理解

    圈梁是整体贯通的,一般梁顶和楼面相平,所以圈梁顶标高就是楼层标高

    过梁是门窗洞口上部的小型承重构件,设置范围仅在于洞口上部,所以你画图完全可以按设计要求分开画。如果二者有重叠部分,而当地的定额又是圈梁、过梁不同的子目 那么软件是会自动分开计算的(可以设置)。假如洞口上部高度为600,圈梁设计高度为500,而过梁设计高度为300,那么就过梁来讲应该按设计全高计算,而对圈梁来讲在洞口过梁定额计算长度范围内扣除相重叠的200高的那部分体积。软件会根据定额的计算规则来处理。

    原则:洞口过梁定额计算长度范围之内的 过梁优先考虑。

    圈梁是否代替过梁 其实是设计的问题,如果二者在标高上完全重叠(截面尺寸相同,配筋相同),那么就可以用圈梁代替过梁,但是在预算时还是要根据定额的子目划分来确定二者是否合并(分开计算)。

    2013-11-02 19:10:06 