李芬 2013-11-01 16:41:40 | 山东省 其他专业 | 1322查看 5回答
以圈代过 问题啊
层高4 4-0.9-2.4-0.5 还剩200 500 是圈梁高 那这一圈的圈梁是 以圈代过吗 ?!我现在认为不是,那还有那200 高要是怎么设置呢 是在过梁里定义还是在圈梁里定义呢 3那它的模板怎么算呢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
那还有那200 高要是怎么设置呢 是在过梁里定义还是在圈梁里定义呢 3那它的模板怎么算呢
这200高是过梁,但200高与500高要同时浇注的,哪有下面200高算过梁500高算圈梁的,他们是一道梁,如果中间有砖墙可以分开的。所以这700高都应该按过梁算,(洞口宽+500)这是过梁的,按过梁算。
2013-11-02 07:53:09
-
200间距可以定义过梁构件布置。
2013-11-01 16:44:20
-
考虑现场怎么方便怎么做
2013-11-01 17:06:49
-
1、是否是圈梁带过梁要看图纸有没有说明。如果没有说明,需要设置过梁,设置什么过梁也要看建施的的过梁的说明,参考图集。
2、是圈梁带过梁还是按照图集设置过梁,要看图纸建施总说明中的要求。
2013-11-01 16:59:34
-
答:你应该要这样理解
圈梁是整体贯通的,一般梁顶和楼面相平,所以圈梁顶标高就是楼层标高
过梁是门窗洞口上部的小型承重构件,设置范围仅在于洞口上部,所以你画图完全可以按设计要求分开画。如果二者有重叠部分,而当地的定额又是圈梁、过梁不同的子目 那么软件是会自动分开计算的(可以设置)。假如洞口上部高度为600,圈梁设计高度为500,而过梁设计高度为300,那么就过梁来讲应该按设计全高计算,而对圈梁来讲在洞口过梁定额计算长度范围内扣除相重叠的200高的那部分体积。软件会根据定额的计算规则来处理。
原则:洞口过梁定额计算长度范围之内的 过梁优先考虑。
圈梁是否代替过梁 其实是设计的问题,如果二者在标高上完全重叠(截面尺寸相同,配筋相同),那么就可以用圈梁代替过梁,但是在预算时还是要根据定额的子目划分来确定二者是否合并(分开计算)。
2013-11-02 19:10:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看