evangal009 2013-11-02 12:31:26 | 上海市 土建 | 4946查看 4回答
防水问题:地下室反梁、反承台、集水坑有砖模的 侧面防水和底部防水需要计算吗
防水疑问:第1个问题:地下室反梁、反承台、集水坑有砖模的 防水是做在砖模外侧吗?第2个问题:防水保护层(50厚细石砼)侧面要做吗,能做吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:建筑设计说明一般会有 地下室底板下(垫层上)应该要做防水处理(常见的是防水涂料)。
对伐板反梁因为是要做砖胎膜的,所以是在砖胎膜抹灰面上做防水层(在砖胎膜的内侧)
对承台要看情况,如果承台顶面和地下室底板面相平的那么在承台垫层上也要做防水,如果承台顶和底板的底面相平,那么就要在承台顶做防水层。
对于防水层的保护层,如果设计要求用防水涂料来做防水的话,可以不做保护层;如果是用防水卷材做防水层的话应该在表面做保护层(水泥砂浆)。
2013-11-02 18:32:30
-
第1个问题:地下室反梁、反承台、集水坑有砖模的 防水是做在反梁、反承台、集水坑外侧.
第2个问题:防水保护层(50厚细石砼)侧面要做,能做。防水做好后,再在外侧浇筑细石砼保护层。
2013-11-02 13:10:39
-
同意上述回答
2013-11-02 14:10:50
-
你好:
1:发粱。承台等的防水肯定是做在砖胎膜的内侧的啊,请看截图。
2:侧面也有防水的啊,用防水的肯定就需要保护层啊,不然使用寿命就大大降低啦。
2013-11-02 16:52:14
-
土建计量GTJ中,地下室防水(基础梁、承台、集水井)利用代码提取的工程量错误
土建计量GTJ中,地下室防水(基础梁、承台、集水井)利用代码提取的工程量错误,扣减关系错误,如何处理补充问题:底部立面和底部平面,代码工程量错误
-
关于图形算量计算地下室防水(含:筏板基础、桩承台、柱墩、集水坑)工程量代码
图形算量计算地下室防水(含:筏板基础、桩承台、柱墩、集水坑),需要分别提取哪些工程量代码?感谢!2024-07-07 13:00:26 补充需要提取哪些防水工程量代码?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看