    结构图说明:天窗墙拉结及未注明女儿墙做法详05G701,过梁详03G322-10级荷载选用,想请问拉结筋怎么算千赢官网首页登录入口能算吗?200厚的墙过梁是否选用180 的再做修改?窗下方的压顶没有说明怎么算呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    拉结筋----墙体---砌体加筋---定义---新建砌体加筋---点击黑三角,在弹出的图形里选择---一般要选择四种类型:L、T、一、十字形,---输入尺寸----绘图---整楼生成;200厚的墙过梁是选用180 的,不用再做修改,过梁宽度一遍边小于10,正好防止浇筑时涨模

    墙过梁

    导致錾琢;窗下方的压顶没有说明---按规范,厚度120,伸出窗边600一边,配筋4根二级钢12的,箍筋一级钢6的间距200.