taotao1973 2013-11-03 17:50:19 | 新疆维吾尔自治区 安装算量GQI | 910查看 3回答
火灾报警系统里的消防紧急广播问题
火灾报警系统采用的是总线制,平面图显示,从本每层的消防接线箱FS出来管线,连接了本层所有的消防紧急广播。但系统图显示,每层先接一个模块,再接广播。请问,是每层只有一个模块控制各层的广播?还是各层的广播只用一个模块控制?在实际工程中,一个模块可以控制多少个消防广播?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳每层只有一个模块控制消防紧急广播,不是各层的广播只用一个模块控制。一个模块可以控制N个消防广播(设计有多少可以控制多少)。
2013-11-03 18:12:51
-
回答:一般是有几层就有几个模块,看看系统图你就明白了。
2013-11-04 21:56:32
-
消防广播控制模块一般按防火分区进行设置,有每层设置一块,也有几层设置一块的,详细要按消防广播系统图执行。
2013-11-06 15:15:44