realfox@126.com 2013-11-04 07:44:58 | 安徽省 安装算量GQI | 696查看 7回答
卫生间排水识别问题??
在进行卫生间排水工程量计算时,如何设置卫生器具的标高,然后在后期自动识别排水管时,自动生成排水短立管???
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳最简单的就是在计算设置中设置高度,软件汇总计算后自动计算即可。
2013-11-04 09:59:54
-
定义卫生器具时,需要在属性编辑里输入卫生器具的标高,先识别卫生器具,再识别管道,就会生成短立管啦。
2013-11-04 08:01:22
-
在属性编辑器里输入标高,洗脸盆的排水短立管标高一般距地面300毫米,因洗脸盆还有一段软管要插入短立管中,接便器的那段立管也有300-400毫米(主要是楼板距排水横立管的距离)地漏接的立管也是一样。
2013-11-04 08:28:19
-
在属性编辑器里定义卫生洁具时输入标高,识别管道时,软件会自动识别。
2013-11-04 08:53:17
-
一般图纸卫生洁具的安装图纸会有相应的图集,根据图集选择洁具的标高,按标高输入,识别管道时,软件会自动生成立管
2013-11-04 08:03:35
-
按照实际标高设置,卫生器具--管道识别的顺序完成之后,就自动生成立管了
2013-11-04 08:54:48
-
定义卫生器具的高度标高,软件可以自动生成的。
2013-11-04 10:07:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看